Opiszę to na przykładzie przemienników Lenze. Często jestem o to pytany więc może się przydać. Nie wiem jak to jest w innych przemiennikach - jeśli też tak można to uzupełniajcie.
Oczywiście operacje te wykonujemy przy zablokowanym przemienniku (brak sygnału na złączu 28)
A zatem

8200 vector/motec (i klawiatura E82ZBC ):
- wkładamy klawiaturę
- naciskamy strzałkę w prawo tak aby wyświetliło się na górze "Code"
- naciskamy strzałkę do góry aby wybrać kod 0002
- strzałka w prawo aby wyświetliło "Param"
- strzałką w górę ustawiamy 80 aby skopiować parametry przemiennika i modułu komunikacji lub 20 aby skopiować parametry przemiennika
- naciskamy ENTER
- czekamy aż skończy (zniknie napis STOrE)
- przekładamy klawiaturę do drugiego przemiennika (też zablokowanego na 28)
- wkładamy klawiaturę
- naciskamy strzałkę w prawo tak aby wyświetliło się na górze "Code"
- naciskamy strzałkę do góry aby wybrać kod 0002
- strzałka w prawo aby wyświetliło "Param"
- strzałką w górę ustawiamy 70 aby wgrać parametry przemiennika i modułu komunikacji lub 10 aby wgrać parametry przemiennika. Można też wgrywać poszczególne zestawy parametrów + parametry komunikacji (71 dla pierwszego, 72 dla drugiego, 73 dla trzeciego, 74 dla czwartego) lub tylko zestaw parametrów (11 - pierwszy, 12 - drugi, 13 - trzeci, 14 - czwarty) albo tylko parametry modułu komunikacyjnego wartością 40
- naciskamy ENTER
- czekamy aż skończy (zniknie napis STOrE)

9300 (vector,serwo) (i klawiatura EMZ9371):
- wkładamy klawiaturę
- strzałkami góra/dół przechodzimy do menu "Load/Store"
- tam wybieramy C0003 PAR SAVE
- naciskamy PRG aby wejść do zmiany parametrów
- ustawiamy 11 ("Save extern")
- naciskamy SHIFT+PRG aby zaakceptować
- rozpoczyna się kopiowanie i czekamy aż zniknie napis BUSY
- przekładamy klawiaturę do drugiego przemiennika
- przechodzimy do menu Load/Store
- wybieramy C0002 PAR LOAD
- naciskamy PRG
- wybieramy 20 aby wgrać wszystkie zestawy parametrów lub 11 dla pierwszego, 12 dla drugiego, 13 dla trzeciego i 14 dla czwartego
- naciskamy SHIFT+PRG
- czekamy aż zniknie BUSY
- jeżeli wgrywaliśmy za pomocą 11 lub 12,13,14 to należałoby zapisać jeszcze je w menu Load/Store -> C0003 PAR SAVE wybierając tam 1 dla zestawu pierwszego, 2 dla drugiego itd. Wgrywanie za pomocą 20 zapisuje parametry w pamięci nieulotnej i nie trzeba już dodatkowo zapisywać.
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group