Wysłany: 2009-02-24, 18:51 Dobór falownika do wentylatora promieniowego
|
|
|
Witam!
Znowu ja:
Zwracam się z prośbą o wycenę oraz dobór falownika do wentylatora promieniowego.
Dane:
wentylatora wywiewnego w wykonaniu nie iskrzącym typ WWOoax-63 o wydajnośći
Lw = 19.100 m3/h i spężu dyspozycyjnym Pd 1600 Pa,z silnikiem elektrycznym typ
SG 160-4 o mocy Ns=15 kW i obrotach ns=1160 obr /min,na napięcie U=400V produkcji
firmy OWENT z OLKUSZA.
Pozdrawiam |
|
|
|
|
bonanza
Pomógł: 60 razy Dołączył: 23 Lut 2009 Posty: 436 Skąd: Poland
|
Wysłany: 2009-02-24, 23:04
|
|
|
Najistotniejszym parametrem jest tu podana moc 15kW - zwykle taki silnik bierze nieco poniżej 30A. Praca wentylatora to ciężki (długotrwały) rozruch, lecz małe wymagania na moment i falownik seryjny 15kW nie powinien mieć żadnych problemów. Obojętnie jakiego producenta. Ceny w cennikach lub pytać, zawsze można jeszcze trochę negocjować. Te obroty 1100+ to chyba na prądzie 60Hz? Czy silnik ma "atest" na przeciwwybuchowość dla takiej częstotliwości zasilania? Dawno nie widziałem papieru od silnika p/wyb., ale należałoby się upewnić, czy zasilanie falownikiem nie naruszy warunków stosowania. Falownik bardzo precyzyjnie ogranicza prąd, ale pewnie w papierze stoi, że ma być wyłącznik termiczny na odpowiednią wartość prądu. Wymagania przeciwwybuchowe nie będą dotyczyć falownika, gdyż powinien się znaleźć poza strefą.
Chociaż - w typie silnika nie widzę Ex, więc to chyba samo śmigło ma być nieiskrzące, a silnik zwykły, bo raczej nie znajdzie się cały w kanale wentylacyjnym (pewnie jakaś lakiernia). Nadal myślę o tych 1160 obr/min - czy producent dopuszcza pracę wentylatora z takimi obrotami? |
|
|
|
|
AdamSki
Pomógł: 4 razy Dołączył: 19 Lut 2009 Posty: 41
|
Wysłany: 2009-02-25, 09:21
|
|
|
Witam.
Jesli chodzi o dobór falowniki do silnika takiego wentylatora to z tym w sumie nie ma problemów - na rynku jest do koloru do wyboru. Tylko proszę sprwadź pierw - dodając do mojego poprzednika - prąd znamionowy silnika czy przypadkiem nie ma tu jakiegoś haczyka.
W przypadku gdy chodziło by o ATEX (Ex - są trzy kategorie) to wentylator może być ustawiony w strefie wybuchowej zaś falownik sam zainstalowny poza strefą. A i tak potem ew. wszystko sie powinno centyfikować pod tytm wzgledem. No chyba, ze producent wentylatora coś już rekomenduje i ma już taki zestaw ma już certyfikowany. |
|
|
|
|
MEW
Dołączył: 15 Lut 2009 Posty: 12
|
Wysłany: 2009-02-28, 14:41
|
|
|
Dzięki za odpowiedzi trochę mi uświadomiliście muszę pewne sprawy sprawdzic między innymi ten ATEX- te strefy, mam obgadanego projektanta chodzi o ustaleniu strefy wygląda, że to nie jest proste a odpowiedzialność ogromna!
Jak wzrośnie moja wiedza to ponownie się odezwę! |
|
|
|
|