sawczuk
Dołączył: 20 Lut 2009 Posty: 3
|
Wysłany: 2009-02-20, 19:51 Dobór falownika do maszyny
|
|
|
Biorę udział w konstruowaniu pewnej maszyny, między innymi jestem odpowiedzialny
za część jej napędu. W związku z tym zwracam się do doświadczonych osób.
Przyznam się, że nie jestem specem w tej dziedzinie.
Otóż: interesuje mnie silnik o mocy około 0,37kW i n(max)
1200-1440 obr/min oraz falownik do niego plus ewentualne inne elementy.
Potrzebna jest przy tym regulacja obrotów,
wskazywanie aktualnej liczby prędkości obrotowej silnika,
liczenie ilości obrotów.
Z góry dziękuje.
RSawczuk |
|
|
|
|
*paweł*
Automatyka-Sklep.eu
Pomógł: 3 razy Dołączył: 18 Lut 2009 Posty: 39 Skąd: Kolbuszowa
|
Wysłany: 2009-02-20, 22:37
|
|
|
Co do wskazywania prędkości obrotowej to nie ma problemów, większość falowników ma możliwość pokazywania częstotliwości lub prędkości obrotowej, co do liczenia to potrzeba licznik i jakiś czujnik np.indukcyjny i jeden punkt na wale do wysterowania czujnika. Jeśli potrzebujesz dokładniejszych wskazań to enkoder+licznik. Są też falowniki z możliwością podłączenia enkodera, ale to wyższa półka. |
|
|
|
|
apator
Apator Control
Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Mar 2009 Posty: 35 Skąd: Toruń
|
Wysłany: 2009-03-18, 11:34
|
|
|
Aby w pełni odpowiedzieć na zapytanie potrzebuję kilku informacji:
1) Jak ma byc dokładność wyświetlanej prędkości (proste falowniki wyświetlają wyłącznie prędkość na podstawie przeliczenia matematycznego z częstotliwości) co niestety nie odpowiada rzeczywistej prędkości silnika gdyż nieznany jest jego aktualny poślizg. Aby pokazać faktyczną prędkość potrzeba jej pomiaru.)
2) Wielkość licznika obrotów. Musimy wiedzieć przy ilu obrotach licznik może przepełnic się.
Mamy rozwiązania oparte o napędy Commander SK (przemienniki do pracy w otwartej pętli sprzężenia) z modułem wejścia enkoderowego gdzie mamy faktyczny pomiar prędkości oraz licznik obrotów w zakresie do ponad 65000 obrotów. Niestety wymagany jest montaż enkodera na silniku. |
|
|
|
|
atlantel
napędy regulowane
Pomógł: 28 razy Dołączył: 06 Lut 2009 Posty: 112 Skąd: Świecie
|
Wysłany: 2009-03-18, 19:32
|
|
|
Jezeli obroty maszyny nie są zbyt duże można zastosować licznik np. taki jak nizej z impulsatorem obrotów zapewni to niezbyt drogi dokładny pomiar obrotów i dodatkowo ma zaletę, że moze być zabudowane na maszynie. Można także wyprowadzić alarmy np. za niskie obroty, czy jakieś blokady.
Lumelowski miernik N11O lub N12O (ten ma dodatkowo wyjście analogowe) można zaprogramować jako licznik lub tachometr (zmiana jednym parametrem).
Jezeli maszyna pracuje z prędkosciami kilku tysiecy i wiecej obrotów to tak jak poprzednik zaznaczał enkoder i falownik obsługujacy enkoder.
licznik obrotów podłączenie.JPG
|
|
Plik ściągnięto 117 raz(y) 37,26 KB |
|
|
|
|
|
|